服务器机柜/房间冷却

Modified on: Sun, 03 Nov 2019 17:00:02 +0800

我目前在办公室里有两台台式机和三台服务器(我知道这很糟糕)。使用那么多服务器,房间内的环境温度会迅速上升。我位于德克萨斯州的达拉斯,所以在冬天,如果热量保持较低,这不是问题,但在夏天它很容易跳到房间+10度。

我已经决定并找到了一个免费的42U服务器机柜,托管公司正在丢弃所有这些系统。一台服务器安装在机架式机箱中,而另外四台服务器安装在中型机箱中。我已经为每台计算机购买了货架,并计划在这些货架上铺设塔架(因为更换机箱需要花费很多钱)。

我喜欢将所有这些系统安装在机柜中的想法,因为它可以节省大量空间并清理目前铺设在办公室地板上的所有布线。在接下来的几周内将这个设置放在一起时,我想解决灰尘和冷却问题。服务器机柜顶部有风扇,前有机玻璃门和后部金属门,底部有通风口罩。

首先是冷却问题。我知道我想让冷空气进入机柜底部并从顶部退出。我不希望房间升温,因为这将使我的工作区变热,然后让服务器变暖,因为空气最终会重新进入柜子。

我有一个想法来解决这个问题,但我不确定它是否会起作用。我正在考虑采用灵活的管道并使其适应计算机的后部风扇,管道的另一端顶部靠近机柜的顶部安装风扇。我当时正考虑在顶部风扇周围创建一个管道进入阁楼。

现在我非常担心阁楼会引起这类设置的问题,因为在7月/ 8月期间,阁楼很容易120华氏度。我也可以使用柔性管将它带到阁楼排气口如果把它放到外面的100度空气中会更好(至少可能有风。

另一种选择是购买小型便携式空调。这可能是一种可能性,但我是否愿意将额外的钱花在权力上?我打赌这会增加噪音。另外,亚马逊上的价格约为250美元。你们都会推荐什么?

根据我最终在上面运行的解决方案,我还想限制进入机柜的灰尘。如果我要拆掉一个整体并在后门底部安装第二个机柜风扇,我可以在那个整体的另一侧安装一个标准的家用空气过滤器吗?

提前感谢您的推荐。我期待着阅读你有趣的想法。

最佳答案

在将热空气通风到外面方面,你处于正确的轨道上。您需要将新鲜的冷空气循环到房间\柜子中,并将热空气排出室内\柜子。你不想在周围和周围回收相同的空气。关键是要保持通过房间的气流:带入新鲜凉爽的空气并将热空气排出。我的意见是使用阁楼的排气管将热空气送到外面而不是将其送到阁楼。如果您有足够的气流,您可能不需要便携式空调。尝试几天或几周,只需将热空气排出房间,看看它是如何工作的。如果它仍然太热,不适合您的舒适度(从服务器的角度来看),那么请继续投资购买便携式空调。如果空调有一个集水箱,你必须管理它的清空,除非你可以将排水软管连接到它并将它送到雨水渠下水道。

作者:joeqwerty

相关问答

添加新评论